柱子和地下室外墙合在一起,混凝土强度不同怎么施工,柱子C40,1000宽,地下室外墙混凝土C30,350

全部回复(30)

只看楼主 我来说两句
  • csl524
    csl524 沙发
    我施工过柱、墙分开的,很难施工,质量很难有保证。后来还是找设计院改成一样的,这样少折腾人。
    2009-02-12 20:58:12

    回复 举报
    赞同0
  • zhouxibing
    zhouxibing 板凳
    外墙的施工缝一般留在什么位置
    2007-11-26 09:06:26

    回复 举报
    赞同0
  • yinshaoji1
    yinshaoji1 地板
    同意28楼的观点,考虑施工方便的同时考虑地下室防水及结构的刚度,提高墙的标号是效果最好的
    2007-11-25 00:37:25

    回复 举报
    赞同0
  • tao19830808
    可以同时浇筑C35的就行了,考虑协同工作。
    我们的工程就是这样的柱C60 外墙C40,设计同意外墙附壁柱和外墙同标号。
    外墙最好别留施工缝
    2007-11-24 20:32:24

    回复 举报
    赞同0
  • redor
    redor 5楼
    两种砼施工理论上可以做到,但实际上不好操作,尤其是交界处较多。还是都改为C40吧,贵不了多少。
    2007-11-24 17:14:24

    回复 举报
    赞同0