土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ R404A 冷煤,降到蒸发温度负50

R404A 冷煤,降到蒸发温度负50

发布于:2016-12-20 10:35:20 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
R404A 冷煤,降到蒸发温度负50 ,高低表压各是多少?谢谢
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    R404A制冷剂,蒸发温度-50℃,对应的压力为0.084MPa绝压=-0.016MPa表压(对应的蒸发压力)。蒸发压力与低压压力存在一定的压力差,但一定是高于低压压力的。
    高压压力取决于使用冷凝器的型式以及冷却方式,如是风冷式的冷凝器,冷凝温度比当地当时的环温高8~15℃;如是水冷式冷凝器,冷凝温度比冷却水的进水温高4~6℃。冷凝温度的对应压力即是该系统的高压压力。