提问
:
管径相同时为水面平接,管径不同时为管顶平接,那么两种不同连接方式他们的降落量、底面上下端、水面上下端、管内底上下端、埋深上下端之间的联系是?
规范解读
:
①
2016年新版
《室外排水设计规范GB50014-2006》4.3.1节,不同直径的管道在检查井中连接,宜采用管顶平接或水面平接;
②无论采用哪种衔接方法,下游管段起端的水面和管底标高都不得高于上游管段终端的水面和管底标高。
疑惑
:
管顶平接、水面平接、管底平接3种管道衔接方式的适用范围?怎么接管才能更加有效地实现污水排放?
官方解释见下图
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
回帖成功
经验值 +10
全部回复(34)
只看楼主 我来说两句来找答案的,受教了。
回复 举报
回复 举报
谢谢楼主分享
回复 举报
1、赞同地板的见解。
2、按《室外排水设计规范(2016年版)》(GB 50014-2006)
4.3.1 不同直径的管道在检查井内的连接,宜采用管顶平接或水面平接。
(条文说明:规定不同直径的管道在检查井内的连接方式。
采用管顶平接,可便利施工,但可能增加管道埋深;采用管道内按设计水面平接,可减少埋深,但施工不便,易发生误差。设计时应因地制宜选用不同的连接方式。)
结论:按常规采用管顶平接。
3、按《室外排水设计规范(2016年版)》(GB 50014-2006)
4.2.11 管道在坡度变陡处,其管径可根据水力计算确定由大改小,但不得超过2级,并不得小于相应条件下的最小管径。结论:管道在坡度变陡处管径变化的非常规条件下(下游管径<上游管径、下游坡度>上游坡度)个人见解可采用管底平接。
回复 举报
回复 举报