有个误区.最近也做到"过负荷报警不跳闸,引出报警信号",塑壳来说常规意义的保护是热磁保护即3300,报警不跳闸是没有热保护即3200,根据213样本所述,报警是开关本体有个报警指示,而要引出报警信号,我的做法是给元件增加报警触点,从而实现引出报警信号的要求.
机械的无法做到,这得用到工控方面的设备才能实现了。断路器就是个保险器件,就是断和合,哪有带报警的,甲方看来又是外行管内行的
订货时提出就行。这种断路器是在旁边挎了一个报警机构(需另接电源)报警后处理完毕需手动恢复。
断路器的过载是靠双金来保护,你可以把双金的上的调节螺丝拧掉,然后过载保护就会失效