土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 灯具功率因数低了电表会转的快吗?
假如现在有两套400W金卤灯,A套带电容功率补偿,功率因数达到0.9,B套其他电器都和A一样,只是去掉了电容,现在求教B套和A同时接在两个电表上时,电表是不是转的明显就快了呢?

全部回答(60 )

  • wuxiaodong599
    同意CSKI说法,我试过1KW的碘乌灯:把线路补偿成容性COS=-0.5,有功电表转得很慢,当补到-0.1时,火表基本不传了,线路电压没有上升多少,在允许范围内,对用电设备不会有多大的损坏。至于产生的并联谐振,到底有多少危害,这些深奥原理不太懂。唯一坏处就是线路电流增加了好多。所以只要导线载流量足够大时,通过过补偿可以省电,这个应该不算偷电吧!只是增加无功罢了。
    2008-12-04 22:40:04 来自 PC 评论 举报
  • yxj0007203
    有功功率不会变吧,电度表是有功电度表,所以电度表也没有变化吧?唯一变的就是无功电流大了,需要的视在功率大了,个人理解,只供参考.
    2008-11-28 11:56:28 来自 PC 评论 举报
  • cskl
    对于照明来说的话,安装电容性负载过多,会使电度表转慢或是不转,也就是说降低它的功率因数,根椐P=UIcos?电压电流不变的话cos?(功率因数)要在0。8以上才是正常的,低于0。8就会慢转,达到0。6以下就会停转或是不转,也就可以认为偷电
    2008-09-12 08:33:12 来自 PC 评论 举报
  • longmy
    电容也耗电,但与其正确使用效益相比,可以忽略
    2008-07-31 13:34:31 来自 PC 评论 举报
  • 一指慢

    请问:是那个“专家进过严密计算”,而得出“功率引述低绝对耗电 大”的结论?
    2008-07-31 00:47:31 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(60条)
相关推荐