水源多联机,为什么没有在超高层设计中,被广泛使用?
水源多联机,为什么没有在超高层设计中,被广泛使用?
风冷多联机在超高层设计中被广泛使用,但是由于室外机需要在避难层集中摆放,避难层需要设置排风百叶,影响建筑立面造型,同时由于摆放过密,气流组织不理想 散热不好等原因,大大降低多联机的运行效率。
请教:水源多联机,可以解决超高层中,在避难层设置那么多室外机的问题,为什么没有被广泛采用呢?有什么缺点么?
发布于
2016-12-13 16:08:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
北原春希
你是否理解成水冷多联机没有配管长度限制?
怎么可能
2017-09-29 14:17:29
来自 PC
评论
举报
天涯一道
海尔水源多联机不错,技术成熟稳定
2017-09-29 10:29:29
来自 PC
评论
举报
cubajk123456
angei83 发表于 2016-12-14 21:49 高层多联机室外机也不一定非得放在避难层,可以在每个层面设置设备平台嗯嗯,这个倒是~
2016-12-15 10:16:15
来自 PC
评论
举报
cubajk123456
贝贝猫商城 发表于 2016-12-14 17:30 1.水源的外机一般在地面,要连接到高层,几乎不可能;2.超高层建筑一般在繁华地段,寸土寸金,水源占用空 …不能将冷却塔直接放在屋顶呢?虽然压力可能过高,可以用板换进行分区。
2016-12-15 10:16:15
来自 PC
评论
举报
angei83
高层多联机室外机也不一定非得放在避难层,可以在每个层面设置设备平台
2016-12-14 21:49:14
来自 PC
评论
举报