土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 请教:当现场施工与图纸不符时,你怎么处理?只是....

请教:当现场施工与图纸不符时,你怎么处理?只是....

发布于:2016-12-13 09:48:13 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
毋庸置疑,现场一定要按图施工!是最基本的要求!
但现场,施工单位的做法,与规范强条没有冲突,而且又不影响使用功能和安全时,考虑施工方便时,便擅自按自己方法施工,这样,矛盾就产生了:不按图施工。你若为甲方或监理,你会如何处理?
举个例子:
下图是避雷带支持卡的图纸的做法:
294345555838028274.jpg
而施工单位想做成下面的支持卡:
12-21-09-63-831783.jpg.middle.jpg
就只是支持卡与图不符和施工方式不同(施工单位考虑埋设不便,标高控制较难,想改用爆炸螺栓固定的方式来做),其它 对支持卡间距及其它要求均按图或规范要求施工。那么请问这种“不按图”施工方式,你会怎么处理?
同意?支付时按实际量算?需要设计确认?坚决让他们按图施工?.......

294345555838028274.jpg


12-21-09-63-831783.jpg.middle.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yema005
    yema005 沙发
    想着看今天有没有大神出来走两步,发现被置顶了,
    学学前辈是怎么处理的。
    毕竟这么“小事”,看现场的意思,就直接忽略过去了....
    有时现场很多细事,处理不同利益方的“协调”更多过专业性的.....
    现在人微言轻,看看什么时候可以把自己“说话”培养得更有份量些,在面对不同单位时。
    2016-12-14 15:20:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多