土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防管道两路供水

关于消防管道两路供水

发布于:2016-12-02 11:24:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
为什么要设置两路供水,底部环管为什么要设置阀门?根据是什么?请各位老师指教。


blog179495840e96cbacce.jpg


blog179495840e96cbacce.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • hedanxiaozhen
    hedanxiaozhen 沙发
    格子间小李 发表于 2016-12-7 11:11 两路消防供水的依据应该看6.1.2第二条:工业园区,商务区和居住区宜采用两路消防供水。4.3.1是对消防水 …哦,两路供水的要求在这里。谢谢!还有一个问题想请教:GB50974-2014 7.4.2 3中说:….当设计流量为2.5L/s时宜配置喷嘴直径13、11mm的消防水枪;建筑给排水设计手册第三版(第二册)2.2.3(2)室内消火栓 室内消火栓设计用水量小于等于10L/s时,配13mm水枪。 这两条规定该如何理解。
    2016-12-08 11:09:08

    回复 举报
    赞同0
  • hedanxiaozhen
    hedanxiaozhen 板凳
    格子间小李 发表于 2016-12-5 09:03 两路进水是规范规定的,不符合一路进水要求的就两路咯。放置阀门是方便设备与管道的维修。(其中止回阀是防 …GB50974-2014 4.3.1 2 当采用一路消防供水或只有一条入户引入管…..应当设置消防水池;如不想设置消防水池,那就要两路供水。是不是这样理解?
    2016-12-07 10:30:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多