土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 连续梁后张法张拉,由于空间限制,大顶装不了,请问可以标定单抽顶,逐根单抽吗?

全部回答(4 )

  • wcxu1
    写意上官weibo 发表于 2016-12-21 09:31 如果是按照图纸来,千斤顶装不下的话,就增加钢铰线的下料长度,在顶前面加一个顶管延伸至千斤顶能装上去 …我不知道您对他这个问题的具体情况了解多少,由于他提供的信息较少我不能判断你说的方法适合他的情况不。也不知道你说的方法和我理解的是否一致。我就我的理解说一下我的想法:您的方法我理解是由于张拉槽口的平面尺寸小于千斤顶的直径,造成千斤顶无法放进去,这种情况我遇见过,就像你说的我是用几个限位板叠起来,增加工作长度,并按照实际长度重新计算理论伸长值张拉的,但是要保证锚固端位置不变。
    2016-12-21 11:22:21 来自 PC 评论 举报
  • 写意上官weibo
    wcxu1 发表于 2016-11-28 09:19 不知道现在回答还来得及不。我想说的是,如果不能整体张拉,那么只能单抽了,那也就没有行不行的说法了,总 …如果是按照图纸来,千斤顶装不下的话,就增加钢铰线的下料长度,在顶前面加一个顶管延伸至千斤顶能装上去,这个可以找设计单位和监理来见证的。
    2016-12-21 09:31:21 来自 PC 评论 举报