土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 1.8MW屋顶式分布光伏发电自发自用,余额上网,请问如何低压接入到配电房?
1.8MW屋顶式分布光伏发电自发自用,余额上网。业主那有台闲置的2000kVA的变压器,现在需要接入电压等级为400V的,容量为1800kW到这台变压器的低压柜内,我该怎么接入呢?供电局需要提供一次系统图,不懂这个怎么接入,需要接到这台变压器降压到380V吗?还是另外弄个柜子进线接到母排上呢?请大大们指导下,谢谢!

全部回答(16 )

  • 火龙果乎两个会

    谢谢楼主分享!

    2018-04-18 08:53:18 来自 PC 评论 举报
  • 电力小吴

    接入容量大于1MW,供电局一般不会同意0.4kv单点接入这么大的,接入低压一般接入低压柜经断路器接低压母排

    2018-04-16 22:43:16 来自 PC 评论 举报
  • 跳跃的方块
    mcgrady21121 发表于 2016-11-29 13:13 已经是从逆变器出来三相交流电压等级400V,想直接低压接入到变电室内一台容量为2000kVA变压器后面的低压柜 …不需要降压,分布式光伏并网就是要高于电网额定电压5%,也就是380V*1.05=399V,就是0.4KV电压等级,直接并网逆变器会根据电网电压自动调整功角达到输出有功的要求。1.8MW当地供电公司应该不会要求无功
    2017-12-07 14:31:07 来自 PC 评论 举报
  • cof1512203446059
    请问楼主 并网了吗
    2017-12-05 20:07:05 来自 PC 评论 举报
  • roca007
    不错的问题,可以好好学习下
    2017-10-27 20:21:27 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(16条)