土木在线论坛
\
暖通空调
\
采暖供热
\
博士壁挂炉频繁启动,跪求大神解答啊
博士壁挂炉频繁启动,跪求大神解答啊
家里夏天装修安的博士的地暖,上周日天气冷了,喊他们来帮我开的地暖,开了之后发现锅炉工作三到五分钟后就停了,然后三分钟后又启动,在启动和停止的时候温度在几秒钟达到设定最高温度或降低到30多度,现在排除了水压、电压、燃气的原因,这个到底什么回事啊?这样屋里温度一直上不去,感觉加热时间太短,消耗的热能没有补充的快,新地暖,头一次用啊,太倒霉了,跪求大神指点
发布于
2016-11-22 18:25:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
cof1578687619675
机器里有过三通器坏了
2020-01-11 04:21:11
来自 H5
评论
举报
青清苍野心
我感觉是水流量小,换热能力不行,导致回水温度过高,炉子启动关闭高温保护,等水温凉下来,炉子有自动启机
2017-06-07 13:56:07
来自 PC
评论
举报
tj-liyucheng
2楼提到的水流量小是主要原因,检查一下系统内是否有气未排放干净,第二个原因也可能是加热量大引起设备保护,你可将燃气量调小试试。
2016-12-01 20:38:01
来自 PC
评论
举报
cow1479810046445
新欧洲之星
2016-12-01 18:12:01
来自 PC
评论
举报
s1513515
博世那个系列的炉子
2016-11-27 14:27:27
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(10条)
相关推荐
cow1479810046445
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
0
粉丝
1
+ 关注
私信
采暖供热
返回版块
20.23 万条内容 · 395 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(10 )
新欧洲之星