土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气咨询,求助。谢谢
暖气不热急,求助各位高手。谢谢

IMG_20161120_090601.jpg

全部回答(31 )

  • qq_1444370727862
    应该是平层吧,不知道你的管道直径是多大的,像这种异程安装的前面的几组都会出现抢水的现象,你这个是明装还是暗装的,有个小小的建议 你用用博荣虎牢关阀门,调节起来非常方便、精准
    2017-05-27 23:14:27 来自 PC 评论 举报
  • qundragon
    把每组的阀门都关闭,先把最后的那个打开,再依次打开前面的,阀门开度依次减少,多调几遍就差不多
    2016-12-16 14:58:16 来自 PC 评论 举报
  • 菜鸟123456789
    异程系统就这个毛病,冷热不均
    2016-12-13 22:06:13 来自 PC 评论 举报
  • qq_1479799029038

    反复的放水调试,终于都能热了。
    2016-12-09 22:29:09 来自 PC 评论 举报
  • qq_1479799029038
    暖气咨询 发表于 2016-12-4 18:14 6-7改了管线解决了问题,6.7都热了。现在就是5立式小背篓,只能热小半。暖气片2立式1.8米的十片,停水之后 …5小背篓从下面进水,开始热了,但是需要消耗大量的压力。暖气片2立式1.8米的十片,现在怎么也不起来了,放水也没有作用,放的时候热,一会就凉了下来。什么问题?是改了6-7中间管线改了之后的问题吗?求大师给以帮助。
    2016-12-08 18:02:08 来自 PC 评论 举报