成套电气设备
\
新人求教:KYN28柜母线及出线铜排选择
新人求教:KYN28柜母线及出线铜排选择
KYN28柜母线及出线铜排大小怎么选择,求高手指教下
发布于
2016-11-22 09:09:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(8 )
daixianfu
可以去这里看看,解释的很清楚 bbs.xianjichina.com/forum/details_91178
2017-11-23 16:50:23
来自 PC
评论
举报
白工
问题太笼统,或者太大。
2017-11-23 09:40:23
来自 PC
评论
举报
pgxsbst
主要根据电流选,需要考虑是否有套管等的降容,大电流选双排减小空间
2016-12-13 16:00:13
来自 PC
评论
举报
co1480317457412
我们单位成套一般进线柜1250-1600A时 ,选用80*6甚至100*6
630A的出线分支一般都是在60*6
2016-11-29 08:52:29
来自 PC
评论
举报
扎斯特奔雷
先统计出负荷,然后计算出电流,还要考虑4S热稳定电流,根据它选择铜排大小