请问各位净化空调的再热量如何计算的?
请问各位净化空调的再热量如何计算的?
我现在有一台净化机组,新风没有接大楼的新风井,而是接的大楼舒适性空调,这样的话我这台机组的冷负荷及热负荷是不是会减小很多?其次就是为了防止送风温度过低导致结露,现在要增加一个再热段,再热方式为电加热,这样的情况下,再热段的热量是如何计算的?可以根据机组的冷热负荷估算出来吗?
发布于
2016-11-21 17:17:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
漠之寻123
谢谢分享,赞一个
2017-02-04 17:19:04
来自 PC
评论
举报
tian田田
学习了,谢大神分享。
2017-01-13 08:45:13
来自 PC
评论
举报
cof1479777478836
大神说的很好,记在本本上,努力学
2017-01-12 15:49:12
来自 PC
评论
举报
su27mku
咱也学习了。
2016-12-01 14:53:01
来自 PC
评论
举报
g2880769
暖通小菜007 发表于 2016-11-24 17:18 1首先你先确定接大楼的大楼舒适性空调是接他处理的新风吗?2经过空调处理的空气是已经承担了一部分负荷。 …对的,是接的大楼新风机的新风。再热段的负荷已经算出来了,是用的焓差求的。谢谢啦!!!