土木在线
资料
论坛
课程
软件
会议
APP
产品
直播
VIP会员免费下载全站千万资料
距离会员到期还有
30
天
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
建筑结构
\
ETABS
\
etabs2015中建高层时在输入基本风压时需要乘以1.1吗
etabs2015中建高层时在输入基本风压时需要乘以1.1吗
新的高钢规中5.2.4条中提到对风荷载敏感的高层建筑,基本风压需要乘以系数1.1.荷载规范和高钢规条文说明中,都提到一般建筑高度超过60m,可以考虑系数1.1.但敏感不敏感,需要工程师自己把握。在软件中,etabs2015中,程序会自动根据建筑高度大于60m,会考虑这个系数,还是需要人为在输入风荷载时,基本风压乘以1.1
发布于
2016-11-19 15:17:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(6 )
fireone108108
看了帖子就要回复
2016-11-24 18:49:24
来自 PC
评论
举报
guan89
fiona2001 发表于 2016-11-21 09:09 计算指标的时候不需要乘吧计算配筋要乘按规范的理解你是对的,计算承载力时要乘,计算侧移指标不用乘,但实际高层结构都是侧移都是由水平地震作用控制,风压乘后方便后面组合用于承载力计算。
2016-11-24 16:34:24
来自 PC
评论
举报
cardina
程序不会考虑,需要人为乘以1.1后输入
2016-11-22 23:13:22
来自 PC
评论
举报
blessing
需要人工放大乘以1.1,etabs软件没有那么智能,尚且不能自己考虑放大。
2016-11-21 10:02:21
来自 PC
评论
举报
fiona2001
计算指标的时候不需要乘吧
计算配筋要乘
按规范的理解
2016-11-21 09:09:21
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(6条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
专辑推荐
guan89
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
8
回复
42
粉丝
7
+ 关注
私信
ETABS
返回版块
1.67 万条内容 · 26 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
计算配筋要乘
按规范的理解