第一次设计VRV遇到的一些问题

发布于:2007-11-18 22:39:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近在设计一个八层高的酒店空调,一层是大堂,二层是中西餐厅和厨房,三层是会议室及办公室,四至八层为客房。建筑总高度为37.5米,一层层高为6.0米,二层层高为5.4米,三层层高为4.5米,四至八层每层层高为3.6米。
空调方案是拟采用美的VRV系统,室内机准备全部采用四面出风嵌入式,室外机组放在八层楼顶。通过初步设计发现以下问题,大家帮忙看一下。
1.气流组织问题。
美的VRV样本上说制热工况60度的吹出角度能够达到的高度为2.7m左右,范围大概是5X5米的区域。现在一层、二层、三层的层高较高,吊顶后四面出风嵌入式室内机的气流组织效果能否到达房间内人体活动的区域?如果不行,换成什么形式的室内机比较合适?
2. 美的VRV对冷媒配管长度的问题。
我初步计算后发现一层、二层、三层的配管的第一分歧到最远配管相当长度都大于样本规定的40m,一层地面放室外机组的位置目前也不好确定,一层酒店大堂三面都是玻璃慕墙,如果把一层、二层、三层的所有机组摆在外面,摆一排机组似乎也不太美观?请问大家是如何解决第一分歧到最远配管相当长度都大于产品规定的最大值的?
谢谢!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • b_liangmian
    b_liangmian 沙发
    这样的建筑建议不要采用VRV,酒店最好采用带热回收的冷水机组。现在做的很多酒店都是这样。
    2007-11-20 17:07:20

    回复 举报
    赞同0
  • jctiger
    jctiger 板凳
    建议采用美的的T2型风管机,建议采用每外机带一层设计,主管可能要长一些(虽然有点浪费材料,但这可能是唯一办法).制热一定要小心!!!!!!!!!!!南方可能还行,北方一定不行!!!!!!!!