摘 要:《混凝土拱坝设计规范》给出浇筑层顶面可散掉混凝土水化热的比例时,只考虑了浇筑层厚度的影响,而没考虑其他因素的影响,这可能与实际情况存在差异。为此,建立了混凝土浇筑层有限元温度场仿真模型,以炎热地区为例探讨了浇筑层厚度、散热面数量、间歇期、浇筑季节等因素对浇筑层顶面散热比例的影响。结果表明,高温季节热量会通过浇筑层顶面向混凝土内部倒灌,低温季节热量会通过浇筑层顶面向外散失;层厚、间歇期、水泥种类、太阳辐射和顶面保温等因素对浇筑层顶面散热比例的影响很显著;散热面数量对浇筑层顶面散热比例影响很小。
基于广大用户反馈,论坛附件下载策略全新上线,下载券全站通用,请放心下载 。
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(3)
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报
0 引言
1 浇筑层顶面散热比例计算原理
1.1 浇筑层顶面散热比例计算式
1.2 基于温度场仿真分析的计算模型
2 计算工况及结果分析
2.1 高温季节
2.2 低温季节
2.3 实例分析
3 结论
回复 举报