土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 地基承载力修正计算的深度困惑。

地基承载力修正计算的深度困惑。

发布于:2016-11-17 09:50:17 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
最近在学习地基承载力计算,在建筑基础处理技术规范 JGJ79-2012中,P126的案例如图所示,承载能力深度修正值为115.0kpa以及垫层底面处土经深度修正后的承载力特征值为195.0kpa是如何计算求解出的?求各位同行大神不吝赐教啊!!!

IMG_2766.JPG

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • 一心考证哇
    刚来的小菜鸟 发表于 2016-11-22 11:55 这本书叫什么建筑地基处理技术规范 JGJ 79-2012
    2016-11-25 09:08:25

    回复 举报
    赞同0
  • 一心考证哇
    wtq泰钦 发表于 2016-11-17 11:25 基础埋深为2.73,你考虑深度修正算出来为115,需验算软弱下卧层的地基承载力,垫层深度为3.73,垫层底深度 …仔细思考了一下,115应该没有你说的这么简单,115我认为是2.73+3.73处的地基承载力修正,然后通过公式5.2.4再修正得到使用矩形基础的条件下,其垫层底修正承载力。之所以这么认为是因为,只有这么考虑,以垫层底面受力情况作为研究对象,pz+pcz<=faz这个公式才有意义。因为pcz不仅仅考虑了埋深土自重还考虑了垫层自重。而且这个195计算过程中,我是通过将115带入公式5.2.4,公式中h的定义跟3.73没有任何关系。
    2016-11-17 12:21:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.11 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

最近工地在打沉管灌注桩。。

1、测量放线。仔细核对图纸。设计总说明标示间距为850mm,而设计提供的电子图间距却有的为837,有的855. 2、按设计要求施工,控制桩顶标高、拔管速度,本工地按照1M/2MIN 控制 3、混凝土试块,50方留置一组 4、钢筋笼长度

回帖成功

经验值 +10