距离会员到期还有30天
正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(15)
问题不少啊。
城区肯定要静压桩,郊区有可能可以用锤击;
如果地质条件必须用锤击,那么当地正负是否允许?
压桩力与土层有关,桩端是砂石、岩石时,压桩力一般要2倍以上桩承载力特征值,若桩侧桩端是黏土层时,压桩力可能仅有1.5倍左右,主要靠桩侧的摩擦力,因此土的休止期非常重要。
楼上的似乎都是答非所问啊。
压桩力应该和极限值差不多的。一般单桩承载力特征值Ra不超过“桩身承载力设计值/1.35”,而桩身承载力极限值一般是“桩身承载力设计值*1.5”左右,也就是桩身承载力极限值刚好是单桩承载力特征值Ra最大可取数的两倍左右。
请先 登录,再参与讨论!
主题
回复
粉丝
地基基础
11.97 万条内容 · 407 人订阅
阅读下一篇
基础是独立基础,施工单位换填土层是,只换填了独立基础范围内的土层,没有换填基础外边缘的2米土层,基础边已到地界,不能再继续挖换,请问有啥办法可以加固?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15)
只看楼主 我来说两句问题不少啊。
