土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ETABS \ PKPM模型导ETABS再导SAP,算出来这样,求帮助

PKPM模型导ETABS再导SAP,算出来这样,求帮助

发布于:2016-11-09 15:27:09 来自:建筑结构/ETABS 3 2784 [复制转发]
钢框架-支撑结构,小高层,PKPM建模计算之后确定PKPM模型没有问题,导入Etabs再导入SAP,计算结果如下:
X向地震作用下:
1.png 2.png
恒载作用下:
3.png

检查了几遍模型,实在查不出问题了,求大神帮忙,附件是模型文件,SAPV15版的

1.png


2.png


3.png

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • qq_1479742839045

    现在做好了吗
    2016-11-22 00:43:22

    回复 举报
    赞同0
  • zwz2293
    zwz2293 板凳
    居然没人回复:'(:'(:'(:'(:'大神们,是全都没见过这种问题吗
    2016-11-11 08:16:11

    回复 举报
    赞同0
  • zwz2293
    zwz2293 地板
    补充一句,上图是弯矩图,完全不符合力学常识,我现在感觉梁上的均布荷载似乎直接传给了柱子,然后再在梁的两端加上弯矩才会有这种结果。