请教各位大神,小妹目前要新装一套房子,4室2厅2卫1厨,回路设计和空开选型想请教各位大神!
线路尺寸:厨房/空调柜机 6平方毫米, 卫生间 4平方毫米,照明和其他插座2.5平方毫米
我自己考虑的的回路如下:
1、冰箱 16A
2、柜式空调 20A (因为插座只有20A)
3、卧室1、卧室2挂机 20A
4、卧室3、书房挂机 20A
5、卫生间1 20A带漏电保护
6、卫生间2 20A带漏电保护
7、厨房 32A带漏电保护
8、照明 16A
9、客厅插座 16A带漏电保护
10、卧室插座 16A带漏电保护

这样加上进户的2P空开,总共需要11个空开,共17P,看来需要一个20位的强电箱。
想请教大家,这样设计是否合理?其中:
1、4个挂机都是1.5P以下的,用4毫米的线,每两个共用20A的空开可否?
2、两个卫生间是否也可以共用一个空开呢?
3、开发商强电箱里面送了8个空开,是hager(海格)的,我不大了解这个,是否要替换?或者只需要添加就可以了?非常感谢!大家推荐一下空开和漏保的品牌好吗?


全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • mchg
    mchg 沙发
    路过学习。。
    2017-03-02 09:01:02

    回复 举报
    赞同0
  • wjm0571
    wjm0571 板凳
    学习了,感谢各楼主的分享!
    2016-12-08 21:15:08

    回复 举报
    赞同0
  • antlcn_4
    antlcn_4 地板
    没有必要用六的线,除了空调用专线外,其余的插座可以合并
    2016-11-14 16:04:14

    回复 举报
    赞同0
  • toothless007
    1.一般挂式空调的功率是1.1kW,220V单相的。这样可以计算出,当两个挂式空调用一个回路时,总的计算电流是12.5A,用4毫米的线完全够用了,每两个共用一个20A的空气开关也是没有问题的。
    2.卫生间能够共用一个开关也是要计算如果两个卫生间是一个回路的话,总的计算电流是多少,是否匹配开关的大小。
    3.一般我们选用开关都是施耐德的。
    2016-11-11 14:38:11

    回复 举报
    赞同0
  • beida_energy
    照明分为两路,分为房间照明和客厅、餐厅照明;插座可分为房间插座和空调插座两路,或者分三路,分为房间、房间空调、厅空调。卫生间和厨房各一路,按插座回路配电。
    2016-11-11 13:15:11