昨天去验收某看守所武警宿舍工地,验到最后我按了一下总进户的四极漏电的试验按钮,断路器跳闸但是发出不正常的嗡嗡声,当时工地上的电工想把断路器合闸,但是根本合不上,20秒左右开始冒白烟,并有橡胶着火味十分呛人,电工迅速到室外关闭室外总闸。我得问题是,当时没有带负荷,试验按钮按下跳闸对了,为什么会着啊???百思不得其解!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
liming277
沙发
最好的就是用户的跳,然后有个级差,总漏电断路器在用户的家保跳了之后就不用再跳了。家保的动作时间国标中规定是小于0.1s。所以你可以把总漏电断路器的动作时间设置成小于0.2s。动作值也一样,家保的国标规定是小于30mA。总保一般设置成300mA,但如果线路漏电较小的话可以设置成100mA。
2007-11-22 09:02:22
赞同0
-
liming277
板凳
总漏电断路器可以是延时的,但延时的就没有自动重合闸了。不能设成报警的。