土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 讨论屋顶实验消火栓的设置压力问题

讨论屋顶实验消火栓的设置压力问题

发布于:2016-11-02 16:32:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 28 49703 [复制转发]
消规7.4.12-2规定了消火栓口的动压为0.35Mpa或者0.25Mpa,那么试验消火栓也要满足这个动压要求,在屋顶设置高位水箱和屋顶的试验消火栓基本上一个标高,而选稳压泵的图集
98S205,最大的消防压力才0.22Mpa,根本不能满足最不利消火栓的压力要求?你们怎么看?

规范如下:
7.4.12室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:
1、消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置 ;
2、高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算 。

1111.png


1111.png

全部回复(28)

只看楼主 我来说两句
  • 风雨小诗
    风雨小诗 沙发

    学习了  关于动压和静压确实应该好好学习下!

    2018-02-26 13:20:26

    回复 举报
    赞同0
  • 川号子
    川号子 板凳

    好资料,楼主谢谢了!

    2017-12-30 00:08:30

    回复 举报
    赞同0
  • tql1
    tql1 地板

    压力宜按扣除最不利点消火栓标高与屋面的试验栓的高差(可能正或负)。

    2017-12-26 15:24:26

    回复 举报
    赞同0
  • 为我们自己的
    进来学习一下
    2017-04-03 12:53:03

    回复 举报
    赞同0
  • stan22
    stan22 5楼
    学习了,搞清楚了。
    2017-04-03 11:40:03

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(28条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

27.86 万条内容 · 564 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消规5.2.1-5中,室内消防给水设计流量是仅指室内消火栓设计流量吗?

消规5.2.1临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定:5:工业建筑室内消防给水设计流量当小于或等于25L/s时,不应小于12m3,大于于25L/s时,不应小于18m3。条文中所言室内消防给水设计流量含不含自动喷水灭火系统的流量呢?还是仅指室内消火栓的设计流量呢?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10