氟利昂系统压缩机,怎么选蒸发式冷凝器,求教!!!
氟利昂系统压缩机,怎么选蒸发式冷凝器,求教!!!
请问,通过厂家提供压缩机匹数,如何选择蒸发式冷凝器·!例如,厂家直说了120匹的氟利昂压缩机,速冻,选个蒸发冷!(氨系统,我们可以根据压缩机型号,通过工况,制冷量加轴功率乘以系数,取个大概范围的蒸发冷)但是氟利昂的大部分只告诉多少多少匹的,真心不会!~
发布于
2016-10-12 11:05:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(11 )
jinyiwz
1千瓦排热量配两平的蒸发冷
2017-07-16 20:59:16
来自 PC
评论
举报
riyuewangzi
谢谢大家分享经验
2016-10-19 13:55:19
来自 PC
评论
举报
ephone
斗战圣佛 发表于 2016-10-13 16:25 你最好问一下压缩机类型、制冷剂种类、工况条件。若为R22,按通用—35℃/35℃工况;一匹的排热量约为1.45 …根据机组的压缩机类型、制冷剂种类、工况条件按照手册软件可以查出排热量,后面就简单了。
2016-10-17 22:07:17
来自 PC
评论
举报
wscxl88
按这工况1696W算换热量,又与表中取值相冲了。1696*7.5=12.7KW换热量,而表中是3.65+2.87=6.52KW换热量。大了一倍,这下真是死个咸鱼曲曲虾,晕
2016-10-13 21:04:13
来自 PC
评论
举报
wscxl88
荣老,你帮忙起了青老师的底:lol:lol:lol,他这1P=1.5KW -10C/50C 过冷度4K。是怎样得来的,这几年一直想不通{:1_107:}