新手做了一个集水池,结果漏水了,大神给鉴定下是不是设计的问题
新手做了一个集水池,结果漏水了,大神给鉴定下是不是设计的问题
本人做了一个两米多深的化工厂集水池,结果施工结束以后验收的时候漏水,大神帮我看看我的做法有没有问题,谢了。
这是池底和池壁的做法:
35厚耐碱混凝土随打随抹
300厚混凝土底板及池壁
20厚1:2.5水泥砂浆找平层
3厚高聚物改性沥青涂膜防水层
20厚1:2.5水泥砂浆找平层
100厚素混凝土垫层
发布于
2016-10-09 09:34:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(13 )
ctxxxci
两米深的水荷载不算大,池壁也比较厚,裂缝可能不是受力引起的
2017-05-08 19:40:08
来自 PC
评论
举报
热爱论坛
:handshake:handshake
2017-05-03 21:32:03
来自 PC
评论
举报
xiaoxuegao
xiaoxuegao 发表于 2016-10-20 15:10 才两米多,都漏水了。。小小一个集水坑。你要说清楚是水池壁 漏水还是底板漏水,长宽埋深~;P感觉多半是施工的问题
2016-10-20 15:11:20
来自 PC
评论
举报
xiaoxuegao
才两米多,都漏水了。。小小一个集水坑。你要说清楚是水池壁 漏水还是底板漏水,长宽埋深~
2016-10-20 15:10:20
来自 PC
评论
举报
dongfeng911
两米深的水荷载不算大,池壁也比较厚,裂缝可能不是受力引起的
2016-10-14 14:37:14
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(13条)