土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教为什么如此接法交流380V的电源灯是可以亮的
无意发现这种方法接A B C三相电源指示灯,是可以正常亮的,去掉任何一相电源线,其它两相也都可以正常亮,但是去掉两路电源线的话剩下一个灯就不会亮了,请教下为什么?这个和星形接法有什么联系吗?

电源灯.png

全部回答(8 )

  • jian73
    LED指示灯起辉电压低,你要多接几个变频器就更神奇了,没送电都亮
    2016-10-23 20:22:23 来自 PC 评论 举报
  • lj2759739
    beida_energy 发表于 2016-10-7 14:48 有启动时间的灯具不行,因为启动过程中的阻抗不同,压降就不同,那么各个灯具实际承受的电压就会不同,一 …懂了,谢谢
    2016-10-07 16:09:07 来自 PC 评论 举报
  • beida_energy
    lj2759739 发表于 2016-10-7 09:40 谢谢,我一会儿去测量一下,为什么白炽灯可以而日光灯不行?测试的是柜子上装的信号灯有启动时间的灯具不行,因为启动过程中的阻抗不同,压降就不同,那么各个灯具实际承受的电压就会不同,一旦偏移较大,则灯具损坏。
    2016-10-07 14:48:07 来自 PC 评论 举报
  • lj2759739
    beida_energy 发表于 2016-10-7 09:25 三只灯功率一样的话就是星型接法,但白炽灯可以,日光灯不行!去掉一相后,不能说是正常点亮,因为电压低 …谢谢,我一会儿去测量一下,为什么白炽灯可以而日光灯不行?测试的是柜子上装的信号灯
    2016-10-07 09:40:07 来自 PC 评论 举报
  • lj2759739
    ctwz2009 发表于 2016-10-7 04:28 假定三个指示灯功率相同,三相电源时为星型接法,负载电压为220V;去掉一相,为两个指示灯串联电路,每个负 …谢谢,大概明白了,只是本身对星型三角形接法不太了解,烦请指教下,为什么3个指示灯的一端短接后这个短接线就相当于是一根零线了?并能使每个AC380V的指示灯两端都带上AC220V的电,是因为指示灯里面有电阻能导通回路的缘故吗?
    2016-10-07 09:30:07 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(8条)