5年前的问题不知道楼主解决了没有,我也遇到同样的疑惑。仔细想了一下,风量按5次和消除余热的风量取大值计算后,想要保证下排风的5次又想保证平时通风功能,可在下排风管设置常闭电动阀实现,平时关闭,火灾后再打开。只不过如此后,初投资有点大,且多了几个控制点,编程在复杂。
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.9 万条内容 · 610 人订阅
阅读下一篇
风量调节阀是可以五档调节及任意角度调节的,但是对于防火调节阀,是不是也可以任意角度调节呢?调节角度与风量的关系是怎样的?我在作一个新风系统的阻力计算时,因系统风量小于选型新风机风量,所以需要用防火调节阀去调节,并要计算调节角度以便查出其局部阻力系数。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
金木研01
沙发
2021-02-02 11:32:02
赞同0
-
simonray1986
板凳
我的做法是所有电气用房排风都是按12次计算,然后上排和下排也不需要分别控制,均常开,风量平分,只是在风机出口设70℃电动防火阀。
2016-09-27 16:31:27
赞同0
加载更多5年前的问题不知道楼主解决了没有,我也遇到同样的疑惑。仔细想了一下,风量按5次和消除余热的风量取大值计算后,想要保证下排风的5次又想保证平时通风功能,可在下排风管设置常闭电动阀实现,平时关闭,火灾后再打开。只不过如此后,初投资有点大,且多了几个控制点,编程在复杂。
回复 举报
控制就是:平时常开,火灾时防火阀和风机联动关闭,气体灭火后开启排除废气。
回复 举报