一台630KW水泵用变频启动,空载调试和带负载调试电流表均无指示,检查了电流表和CT都正常,CT取电位于变频器进线前的开关出线处。请高手分析一下究竟是什么原因!谢谢!

全部回答(21 )

  • winsky911
    变频器我是不懂的,不过我的朋友正在做变频装置,这个问题可以帮你问问
    2008-07-05 18:27:05 来自 PC 评论 举报
  • zsp---1976
    电流表的型号可能不对,用电动系的。
    2008-07-04 10:58:04 来自 PC 评论 举报
  • wutaixiong
    现在满负载运行,CT电流表正常了!

    应该就是这个朋友说的原因,可能是CT和电流表选择大了。目前变频输出侧的电流在没达到额定电流时,电流表显示的电流大约为变频器的显示的3分之一,所以变频器输出侧在小于300A的时候,在CT上显示的电流几乎不表示。因为电流表上最小的读数是100A。而变频器输出侧在大于300A的时候,电流表开始指示。
    2007-12-04 09:29:04 来自 PC 评论 举报
  • zzqeng
    你的CT是接在了旁路了。
    2007-12-02 10:59:02 来自 PC 评论 举报
  • sheng2002966
    使用变频器在低频率时,因输出电压降低,输出可有明显电流,但反映到输入侧时电流就很小了.可更换稍小的电流互感器及电流表.
    2007-11-24 21:19:24 来自 PC 评论 举报