土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸发式冷凝器求助
蒸发式冷凝器有一个的负荷修正系数,是怎么确定的?

全部回答(4 )

  • hncjjwc
    林刚 发表于 2016-9-26 08:42 你应该根据当地的湿球温度和你设计的冷凝温度查出系数 乘系统的散热量嗯嗯,谢谢。这些系数是企业做实验做出来的吗
    2016-09-26 22:21:26 来自 PC 评论 举报
  • 林刚
    你应该根据当地的湿球温度和你设计的冷凝温度查出系数 乘系统的散热量
    2016-09-26 08:42:26 来自 PC 评论 举报
  • hncjjwc
    荣昌制冷 发表于 2016-9-25 07:49 蒸发式冷凝器的负荷修正,与冷却水的水温,流速等因素有关。水流速对传热系数值影响较大;水流速高,传热系 …谢谢老师回复。但是一些样本上给出了不同冷凝温度和湿球温度下对应的修正系数。
    2016-09-25 08:45:25 来自 PC 评论 举报
  • 荣昌制冷
    蒸发式冷凝器的负荷修正,与冷却水的水温,流速等因素有关。水流速对传热系数值影响较大;水流速高,传热系数值增高,但会使流动阻力增加,即水泵的消耗功率增大,并对水管的腐蚀性也愈快。
    一般通常选用的水流速在0.5~1.5m/S;冷却水的水量在0.09~0.63m³/1000kcai/h;冷却水进水温度在5~30度之间;冷凝能力为32%~194%,标准值一般取中间值。
    2016-09-25 07:49:25 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.4 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10