土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于新风独立送入的盘管计算问题?

关于新风独立送入的盘管计算问题?

发布于:2007-11-15 17:23:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
已知:N点为室内空气设计状态点;L点为新风处理至室内等焓状态点,从N点作IN焓线与湿度90%相交点即为L点;过室内N点作ε线与95%湿度相交点即为新风和盘管出风混合后的送风点O;L点与O点相连延伸至于风机出口焓值的交点即为盘管出风口状态点。

好像要求O点焓值,只能通过i-d图求得,觉得很麻烦,有没计算式可以直接求出送风点O点得焓值?
以及风机盘管出风温度有没计算式可以直接求出?

麻烦指导!最近做了个计算表,希望能输入几个设计参数就能计算出风机盘管得送风量以及显冷量,但有几个值好像总得从I-D图中才能得出,用得不方便,希望能知道是否有办法计算出来。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • jackydlf
    jackydlf 沙发



    能否给个链接,让我好好学习学习,谢谢!
    2007-11-18 20:47:18

    回复 举报
    赞同0
  • jackydlf
    jackydlf 板凳
    风机盘管的的计算以及选择到目前为止都还有很多不同的说法,个人觉得《简明空调设计手册》里面的说得比较详细,以及里面有一道例题的解答过程也比较清晰。
    我就是按照那道例题的计算过程来计算的。
    2007-11-16 23:08:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 845 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[求助]某酒店空调主机选型问题

某酒店空调总负荷2200冷吨,房间使用有商店,桑拿,客房和餐厅,在使用时间上不一致,得出一个高峰负荷1700冷吨和低峰负荷480冷吨(只有客房全部在使用) 那么选择主机是应该按2200*0.7=1540冷吨呢?还是1700*0.7=1190冷顿呢?业主现在需要一台主机满足低负荷的时候使用,那么应该选择的是480*0.7=336冷吨的主机吗? 求大虾指点