无梁楼版设计,长净跨5米,短净跨4米,370墙 圈梁370*240 配6根12三级钢。楼板厚200,双层双向配12@150,C30砼 能满足设计不

全部回复(11)

只看楼主 我来说两句
  • 线轴
    线轴 沙发

    首先要讲明你这个建筑是干什么用的,上层是否有安排。无梁楼板结构多用在仓库,只要跨度与高度比在合理区间,强度保证安全,满足使用要求,设计就是合理的。

    2022-06-13 07:47:13

    回复 举报
    赞同0
  • 龙枪虎豹骑

    蒸压粉煤灰加气砼砌块,荷规上取值5.5
    2016-12-23 08:52:23

    回复 举报
    赞同0
  • 岩枫love
    岩枫love 地板
    板厚取大了,配筋完全没问题,
    2016-09-19 17:25:19

    回复 举报
    赞同0
  • 张叁疯
    张叁疯 4楼
    同意楼上的 圈梁配筋还得看烈度区
    2016-09-12 17:26:12

    回复 举报
    赞同0
  • 吸力锅
    吸力锅 5楼
    4000×5000的板不算大,正常设计就可以了。。板厚120可能就够了
    2016-09-09 11:35:09

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(11条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.04 万条内容 · 252 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助~93年砖混6楼楼房的顶楼 承重墙拆除和加固+梁上打孔问题

90后妹子 一枚,自己和爸妈住了20多年的老房子想要翻新。由于房子比较小,想了各种办法偷面积,还想过要搭阁楼(楼上2010年平改坡了,造的不错,挺高的,可最近风声紧,胆小不敢弄),但这些都被否定掉了,最后一个小愿望就是砸半堵墙做个鞋柜&装个松下新风系统。BUT 要敲的那半堵墙是承重墙,新风系统要在家里开至少6个110mm的洞,房子是砖混,感觉每面墙上都有圈梁,本来层高2.6M就很捉襟见肘,要是绕开25cm左右的梁再打洞,则房子更低了。