土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 需多大面积的翅片换热管可以在5小时内将水温升至60℃?

需多大面积的翅片换热管可以在5小时内将水温升至60℃?

发布于:2016-08-30 15:09:30 来自:暖通空调/动力燃气系统 4 2356 [复制转发]
一个6立方的水箱(已做保温),冷水温为15℃,水箱内的冷水通过100℃的蒸汽冷凝水对其进行加热。
问题1:将冷水从15℃加热至60℃需要多少小时?
问题2:需多大面积的翅片换热管可以在5小时内将水温升至60℃?

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • 孙大胡子
    孙大胡子 沙发
    现在燃气热水器一般都用翅片管,翅片局部换热系数未知。
    2016-09-01 16:51:01

    回复 举报
    赞同0
  • 林刚
    林刚 板凳
    首先查蛇管换热器的换热系数,其余的就好算了
    2016-09-01 15:43:01

    回复 举报
    赞同0
  • sylphy16
    sylphy16 地板
    林刚 发表于 2016-8-31 08:58 温升为45度,需要热量为315KW.换热温差为40度,换热管每平米的换热量为20KW.换热温差为40度,换热管每平米的换热量为20KW.如果换热管的换热面积为5平米,加热时间需要3.15小时。请问是怎么计算的?
    2016-08-31 14:38:31

    回复 举报
    赞同0
  • 林刚
    林刚 4楼
    温升为45度,需要热量为315KW.

    换热温差为40度,换热管每平米的换热量为20KW.

    如果换热管的换热面积为5平米,加热时间需要3.15小时。

    要用光滑管,内外都是水,翅片管意义不大

    如果有搅拌器的话,加热时间会短很多
    2016-08-31 08:58:31

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

动力燃气系统

返回版块

4.19 万条内容 · 112 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[资料]板式换热器在中小高炉炉体冷却中的应用

摘要:中小高炉炉体软水冷却采用的空冷器冷却效果随季节变化而波动,夏天时最高进高炉水温达到70C以L,影响了高炉的安全高产和使用寿命。板式换热器以波纹板为传热面,传热系数高、体积小、拆装清洗方便,换热强度高,换热效果好,根据中小高炉炉体冷却软水系统流量大、温差小等特点,宜选用316或316L不锈钢材质、结构矮胖型、开二备一、3台并联的板式换热器。采用BR1.1xC(1.0/100)200.2型水水板式换热器,软化水进高炉温度全年稳定在34~39C.

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10