土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓可以这样保护吗?
1.png
如图,这样的布局,消火栓可以直接穿过会议室保护办公区域吗?为什么,谢谢!
行走路径: 2.jpg

1.png


2.jpg

全部回答(11 )

  • 0张杨0

    非常感谢楼主。

    2019-08-05 11:10:05 来自 PC 评论 举报
  • 墨言君心
    给排水设计佬 发表于 2016-9-1 22:36 理论上来说,只要你有门可以进入问题都不大,关键是水带的长度要满足。好的,谢谢大神,水龙带长度满足,现在是考虑管理不便,所以参考了几位楼上大神的意见,按不通过会议室设计。
    2016-09-02 09:19:02 来自 PC 评论 举报
  • 给排水设计佬
    理论上来说,只要你有门可以进入问题都不大,关键是水带的长度要满足。
    2016-09-01 22:36:01 来自 PC 评论 举报
  • waterwold
    qq89918286 发表于 2016-8-31 09:22 最好别这样计算。后期管理无法预计。如果我是审图的肯定不会让你过!那消防斧是干嘛用的
    2016-08-31 15:12:31 来自 PC 评论 举报
  • waterwold
    嗯嗯,好的,感谢大神!
    2016-08-31 15:12:31 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(11条)