土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 应急照明、疏散照明为何不用漏电保护

应急照明、疏散照明为何不用漏电保护

发布于:2004-12-16 14:56:16 来自:电气工程/防雷减灾 7 3597 [复制转发]
请教大家为何应急和疏散不用漏电保护?
我知道火灾事故发生时应切断一切非消防电源。
希望大家指点

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • ttt001
    ttt001 沙发
    可以加漏电保护,但是漏电保护仅仅是作用于报警而不动作。这是因为优先级别不同。
    2004-12-22 21:10:22

    回复 举报
    赞同0
  • 雨过天晴
    雨过天晴 板凳
    火灾时,确保消防电源带电是最重要的。
    2004-12-20 11:06:20

    回复 举报
    赞同0
  • yh778yh
    yh778yh 地板
    好象没有这样的例子
    2004-12-19 23:12:19

    回复 举报
    赞同0
  • abb45
    abb45 4楼
    好象一般的照明也不用漏电保护吧
    应该是消防设备的用电一般不用漏电保护
    防止应急时漏电动作断电,带来更大的损失
    2004-12-17 09:18:17

    回复 举报
    赞同0
  • qing_hee
    qing_hee 5楼
    消防用电不带漏电保护,在消防规范上也有明确的规定。
    2004-12-16 23:08:16

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(7条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.64 万条内容 · 155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

漏电保护器是不是4级的啊!

漏电保护器是不是4级呀!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10