土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ [资料]中央空调通风管道阀门的选型设计

[资料]中央空调通风管道阀门的选型设计

发布于:2016-08-23 20:50:23 来自:暖通空调/通风排烟 6 946 [复制转发]
中央空调管道用阀门的选型设计:
  1、冷冻水机组、冷却水进出口设计蝶阀;
  2、水泵前蝶阀、过滤器,水泵后止回阀、蝶阀;
  3、集、分水器之间压差旁通阀;
  4、集、分水器进、回水管蝶阀
  5、水平干管蝶阀;
  6、空气处理机组闸阀、过滤器、电动二通或三通阀
  7、风机盘管闸阀(或加电动二通阀) 注:一般采用蝶阀时,口径小于150mm时采用手柄式蝶阀(D71X、D41X);口径大于150mm时采用蜗轮传动式蝶阀(D371X、D341X)。

  选用暖通阀门的注意事项:
  1、减压阀、平衡阀等必须加旁通阀;
  2、全开全闭最好用球阀、闸阀;
  3、暖通空调管道尽量少用截止阀;
  4、阀门的阻力计算应当引起注意;
  5、电动阀一定要选好的。

  给水管道上使用的阀门的选型原则
  1、需调节流量、水压时,宜采用调节阀、截止阀;
  2、要求水流阻力小的部位(如水泵吸水管上),宜采用闸阀;
  3、安装空间小的场所,宜采用蝶阀、球阀;
  4、水流需双向流动的管段上,不得使用截止阀;
  5、口径较大的水泵,出水管上宜采用多功能阀。

  止回阀设置要求:
  1、引入管上;
  2、密闭的水加热器或用水设备的进水管上;
  3、水泵出水管上;
  4、进出水管合用一条管道的水箱、水塔、高地水池的出水管段上。
  注:装有管道倒流防止器的管段,不需再装止回阀。
  止回阀的阀门类型选择: 应根据止回阀的安装部位、阀前水压、关闭后的密闭性能要求和关闭时引发的水锤大小等因素确定,应符合下列要求:
  1、阀前水压小的部位,宜选用旋启式止回阀、球型止回阀和梭式止回阀。
  2、关闭后密闭性能要求严密的部位,宜选用有关闭弹簧的止回阀。
  3、要求削弱关闭水锤的部位,宜选用快速关闭消声止回阀或带有阻尼装置的缓闭止回阀。
  4、止回阀的阀掰或阀芯,应能在重力或弹簧力作用下自行关闭。

  给水管道的下列部位应设置排气装置:
  1、间歇性周期使用的给水管网,其管网末端和最高点应设有自动排气阀。
  2、给水管网有明显起伏积聚空气的管段,已在该段的峰点设自动排气阀或手动阀门排气。
  3、气压给水装置,当采用自动补气式气压水罐时,其配水管网的最高点应设自动排气阀
1471939681.jpg




1471939681.jpg

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • txs426
    txs426 沙发
    谢谢楼主分享资料。
    2016-09-06 10:49:06

    回复 举报
    赞同0
  • 小小木工
    小小木工 板凳
    好资料,谢谢楼主分享
    2016-09-06 10:09:06

    回复 举报
    赞同0
  • syy713
    syy713 地板
    谢谢楼主分享
    2016-09-03 09:37:03

    回复 举报
    赞同0
  • 浪尽天涯
    谢谢楼主分享
    2016-09-01 11:07:01

    回复 举报
    赞同0
  • lang04031312
    不错不错~支持一下~
    2016-08-25 09:04:25

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(6条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

通风排烟

返回版块

13.72 万条内容 · 437 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

前室自然通风的问题

地下合用前室,设置一个风井,在前室和室外地面都开设百叶,百叶有效面积不小于3平方,这样能算自然排烟不?

回帖成功

经验值 +10