求教:制冷管道伸缩弯问题
求教:制冷管道伸缩弯问题
制冷设计规范上说:低压管道直线超过100米,高压管道直接超过50米,应该采用伸缩弯等补偿措施。①那如果高压管道中间有个弯头,总的长度超过50米,还用伸缩弯吗?②伸缩弯的作用是什么?是用管道焊接出来的吗?
发布于
2016-08-15 11:25:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
全部回答
(14 )
luohui_1966
学习了。。。
2017-05-16 11:14:16
来自 PC
评论
举报
d_jobs
涨姿势了:lol
2016-09-24 09:37:24
来自 PC
评论
举报
线轴
ephone 发表于 2016-9-16 21:29 我们就是大型的氟系统冷库。即便是大型氟系统冷库要求的回油弯也必须设在单组蒸发器的底层回气管回到回气干管之前的立管下部,并通过立管导回回气干管进而回到压缩机。而且回油弯的管径是有规范的,所以,回气干管只设有坡度,一般不会设回油弯。举例说,一根Φ159的回气管道制作成回油弯,你没算算得有多少油存在油弯内?这股油回到压缩机吸气腔,如果是活塞式压缩机将会使压缩机产生油击甚至爆炸。而且那么大的存油弯如何固定?又如何做保温绝缘。不知道你说的是真实的冷库还是毕业设计。若果是真是的冷库,可以告诉我,我可去现场学习。
2016-09-17 00:50:17
来自 PC
评论
举报
ephone
线轴 发表于 2016-9-16 00:58 关于回气部分的回油的问题只适合在氟系统中可以讨论。在氨系统中没有讨论的必要。因为氨系统的低压部分是 …我们就是大型的氟系统冷库。
2016-09-16 21:29:16
来自 PC
评论
举报
线轴
ephone 发表于 2016-9-16 00:25 我们通常在大型冷库的供液和回气主支管连接处做S弯或者U弯连接,既能保证一定的变形余量也利于回油。关于回气部分的回油的问题只适合在氟系统中可以讨论。在氨系统中没有讨论的必要。因为氨系统的低压部分是通过热氨融霜和容器底部以及集油器放油的,不允许集中回油。
2016-09-16 00:58:16
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(14条)