所做项目消火栓系统允许直接从市政管网抽水加压,现在消防泵房设置在一层,本来没想太多,后来想一想排气孔肯定比吸水管高啊,这种情况算自灌吸水吗?但是我理解排气孔虽然比吸水管高,但是市政水压高啊,管子一直是有水的,所以也能看成自灌吸水,这种理解对吗?各位大侠讲解一下,感觉有时候对有些概念性的东西还没有完全想明白。

全部回答(3 )

  • babeimozun

    10.jpg44.jpg11.jpg

    2022-07-10 22:58:10 来自 PC 评论 举报
  • luyinghuawei
    不错不错不错不错不错不错不错不错
    2016-09-10 12:33:10 来自 PC 评论 举报
  • xilibeer
    当然可以算是自灌,没想明白可以看看水力学\水泵与水泵站