土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 水冷热泵机组水泵选型依据

水冷热泵机组水泵选型依据

发布于:2016-08-08 16:38:08 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 2 1988 [复制转发]
求教水冷机组或者热泵机组选择水泵的依据是什么?不要仅仅是流量和扬程,具体点的
  • 特域冷水机
    就水冷机组而言,选择水泵的依据中,流量以及扬程这两个因素较为重要(水流量可影响进水和出水温度);其次冷水机冷却的设备的自身条件,如设备的冷却水管路的设计,管路的直径大小,水路长短等都有关联。
    2016-08-31 16:34:31

    回复 举报
    赞同0
  • 小自来也
    小自来也 板凳
    冷冻水泵选型:流量根据机组的水流量来选,单台*1.1,多台并联*1.2,阻力=沿程+局部+末端设备阻力+机组蒸发侧阻力,估算沿程每100m为5m水柱,最不利环路较长的情况下,局部阻力为沿程阻力的0.2-0.3,最不利环路较短情况下,局部阻力为沿程阻力的0.3-0.6,末端和机组压损可查样本。
    冷却水泵选型:流量根据机组选,阻力=沿程+局部+主机冷凝侧压损(查样本)+冷却塔出水资用压力(查样本)+水泵出水点到冷却塔出水点的高差
    补水泵选型:流量为系统流量的5%-10%,扬程为补水点压力+(30-50)kpa
    2016-08-19 17:08:19

    回复 举报
    赞同0