土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 关于新增高压配电柜如何并柜的问题
刚做电气设计不久 ,现在正在做一个项目,需要在高压配电室新增一个高压柜,想请教一下,新增的这个高压柜怎么与原来的高压柜连接啊,是需要新增柜和原来柜子的母线焊接在一起吗?还是需要其他的处理方法?缺少经验,菜鸟一个,实在头疼,请各位老师不吝赐教!

全部回答(6 )

  • zhy8340

    谢谢分享!
    2017-08-02 11:05:02 来自 PC 评论 举报
  • fj072
    再需要原有并排的柜子里的铜排打孔,新增加的柜体与原柜体型号尺寸一致,新增加的柜体的铜排凸出来一些,与原柜体的铜排通过孔洞连接,不需要焊接,注意新柜体的开沟尺寸,线的布局,以及综保等的选择
    2016-08-17 15:30:17 来自 PC 评论 举报
  • amt0427
    原来母排打孔和新的连接,其它就是柜体最好选一样,剩下的就是元器件的选型注意,祝你好运
    2016-08-17 14:36:17 来自 PC 评论 举报
  • liminli08
    @loujinpu,谢谢!
    2016-08-09 12:24:09 来自 PC 评论 举报
  • loujinpu
    做个相同柜型的连上就行了,注意互感器,铜排的匹配
    2016-08-08 14:44:08 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(6条)