路灯配电回路需不需要设总的漏电保护

发布于:2016-08-03 19:37:03 来自:电气工程/市政公用工程 11 22184 [复制转发]
我们单位设计路灯配电系统,一般都是TN系统,然后每个路灯单独做一个30mA的漏电保护断路器。现在遇到一个审图的,说路灯每个回路总的断路器都需要再装设300mA的漏电保护器,规范上说法是TT系统必须加,TN系统没有规定,大家现在都是怎么做的?

全部回复(11)

只看楼主 我来说两句
  • jk_duan888
    jk_duan888 沙发
    根据规范《低压配电设计规范》GB50054-2011第6.2.4条“当短路保护电器为断路器时,被保护线路末端的短路电流不应小于断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。”,因照明线路较长,往往不满足上述要求。如果不满足,只能加装剩余电流保护。
    2017-10-31 17:02:31

    回复 举报
    赞同0
  • jk_duan888
    jk_duan888 板凳
    根据规范《低压配电设计规范》GB50054-2011第6.2.4条“当短路保护电器为断路器时,被保护线路末端的短路电流不应小于断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。”,因照明线路较长,往往不满足上述要求。如果不满足,只能加装剩余电流保护。
    2017-10-31 17:00:31

    回复 举报
    赞同0
  • luogang55555
    luogang55555 地板
    前一级的漏电必须要。因为线路长,情况多变,故障概率大。不用漏电接地电阻要很小才能算下来。
    2017-10-30 10:27:30

    回复 举报
    赞同0
  • ss20100501
    ss20100501 4楼
    好11111111111
    2017-10-17 15:39:17

    回复 举报
    赞同0
  • kz00
    kz00 5楼
    要满足国标的要求路灯线路必须要安装漏电开关,不管是TT还是TN-S。

    国标一:GB50054《低压配电设计规范》,里面要求5s内切断故障电流,路灯的长线路上过流保护器无法实现;
    国标二:GB13955《剩余电流动作保护装置的安装和运行》,必须安装漏电开关的场合之一:户外用电设备,路灯当然是户外的用电设备了。

    户外用漏电开关选电磁式,否则用电子式的易受雷电干扰而频繁出现误动作。

    配两级漏电保护比较科学,一级在回路上,300mA,可确保安全,二级在灯杆内,主要的目的是防止因为灯具、灯线故障而导致整条回路断电。
    2017-04-06 14:13:06