住宅厨房设置可燃气体探测器是否必须设置呢?
住宅厨房设置可燃气体探测器是否必须设置呢?
住宅厨房设置可燃气体探测器是不是规范必须要求设置呢?这个探测器一般和户内可视对讲机连接,如果探测到可燃气体是否必须通过可视对讲机报警到控制室呢?
发布于
2016-07-29 15:42:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
a317630398
虽然新建规GB50016-2014 第8.4.3条及其条文解释,住宅厨房可以不设可燃气体探测器。但是审图一般都要加上,所以没办法,都给画上了
2017-11-19 08:35:19
来自 PC
评论
举报
五五五五01
学习了。。。
2017-03-03 14:09:03
来自 PC
评论
举报
cnhanhan
xyzpilot 发表于 2016-8-1 15:12 我说的当然是安防类报警 我的意思是要不要报警到物管监控室(物管中心),还是只是户内报警就可以了问过天燃气,这个是和天燃气系统联动的,动作了,可以联动关闭调压箱,在燃气公司报警,天燃气不要求可以不做。
2016-12-02 13:51:02
来自 PC
评论
举报
木叶秋声
谢谢楼主的资料
2016-12-02 09:17:02
来自 PC
评论
举报
ym810
我们这边是要做的,通过门禁系统到物业值班室报警!
2016-11-28 22:28:28
来自 PC
评论
举报