关于建筑设计防火规范GB50016-2014第8.5.4条要求

发布于:2016-07-20 10:42:20 来自:建筑设计/建筑问答 25 10138 [复制转发]
最近做了个桑拿中心的设计,总建筑面积3900平方米,其中首层1400平方米,二层2500平方米,首层做桑拿水区;二层按魔、棋牌室,其中各室的面积不超过50平方米。
消防局审图意见为无窗房间全部需做机械排烟,意见依据按8.5.4 地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200平方米或一个房间建筑面积大于50平方米,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。审图参谋说我的总建筑面积大于200平方米,所有无窗房间全部做排烟设施。
按照该参谋的意见以后的所有地下室车库的所有设备房全部要做机械排烟,各位讨论一下。

全部回复(25)

只看楼主 我来说两句
  • 江海之士
    江海之士 沙发

    感谢楼主分享!

    #2 0
    2018-04-15 06:28:15

    回复 举报
    赞同0
  • lyf200401
    lyf200401 板凳

    感谢楼主分享

    2018-03-19 14:28:19

    回复 举报
    赞同0
  • xj.plx
    xj.plx 地板

    无窗:大于50平米,是这个房间要设排烟口。总建筑面积大于200平米(没有大于50平米房间),是合计房间面积,排烟口可以设置在疏散走道。

    2018-03-17 11:14:17

    回复 举报
    赞同0
  • fha1006
    fha1006 4楼

    感谢楼主分享。我们也试过类似个案,二层的沐足城,每个房间才十几平方,但无窗房间总的大于200,消防部分要求所有无窗房间(当然是经常有人停留或可燃物较多那种)均应设排烟设施。但就是不明白规范对应的图示中,大于200平米那条只出现在“地下或半地下建筑”那里,而不在“地上建筑”那里(以为像旧规范2006一样),不过如果从其注释或条文解释可知,“地上的无窗房间与地下建筑的要求一致”。
    2017-11-17 17:46:17

    回复 举报
    赞同0
  • 东方老谭
    我是来学习的,谢谢楼主
    2016-08-12 10:28:12

    回复 举报
    赞同0