无窗:大于50平米,是这个房间要设排烟口。总建筑面积大于200平米(没有大于50平米房间),是合计房间面积,排烟口可以设置在疏散走道。
请先 登录,再参与讨论!
主题
回复
粉丝
建筑问答
1.7 万条内容 · 69 人订阅
阅读下一篇
建筑地下室风井出地面至一层外墙开设百叶窗,该百叶窗与周边门窗洞口有没有距离要求
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(25)
只看楼主 我来说两句感谢楼主分享!
回复 举报
感谢楼主分享
回复 举报
无窗:大于50平米,是这个房间要设排烟口。总建筑面积大于200平米(没有大于50平米房间),是合计房间面积,排烟口可以设置在疏散走道。
回复 举报
感谢楼主分享。我们也试过类似个案,二层的沐足城,每个房间才十几平方,但无窗房间总的大于200,消防部分要求所有无窗房间(当然是经常有人停留或可燃物较多那种)均应设排烟设施。但就是不明白规范对应的图示中,大于200平米那条只出现在“地下或半地下建筑”那里,而不在“地上建筑”那里(以为像旧规范2006一样),不过如果从其注释或条文解释可知,“地上的无窗房间与地下建筑的要求一致”。