我所在的一个人造板厂,有一台1600KVA的变压器,配置的电容为10*(20+20)+(30+30)+5*(25+25),车间正常生产时,可以补偿到0.92,但是砂光工段一旦开机,无功补偿马上降到0.85,如何避免这种情况的发生,请各位高手前辈给予指点,谢谢。

全部回答(15 )

  • qq_1577497038283

    首先,查看三相负载是否平衡,如果出现不平衡现象,功率因数0.8左右。是由于负载不平衡,加分补的电容就可以解决,如果不是;再看是普通电容或是智能电容,如果是智能电容查看是否出现过温,如果三相平衡,是普通的电容的话,就加点电容吧

    2019-12-28 09:42:28 来自 PC 评论 举报
  • alian0605
    学习了
    2018-11-13 16:14:13 来自 PC 评论 举报
  • 北京茂百特电气
    看你的补偿量不小啊,按说补偿量应该是够的,如果说砂光工段开,功率因数降低到0.82,只能说明一个问题,电容器实际输出容量不够。
    2018-11-12 10:56:12 来自 PC 评论 举报
  • 天vs涯
    星三角降压启动,变压器采用自动无功补偿。。