地下车库出地面风井与主楼间距问题

发布于:2016-07-14 18:13:14 来自:建筑设计/建筑问答 4 19384 [复制转发]
如图所示,一地下车库排烟井附在高层住宅山墙,则高层住宅1与高层住宅2间距可否不从风井外缘算起

07.12登封项目户型反馈_t7-Model.jpg

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • yy7790304
    yy7790304 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-07-20 13:57:20

    回复 举报
    赞同0
  • mickdan
    mickdan 板凳
    设备管井不考虑在建筑内
    2016-07-19 16:45:19

    回复 举报
    赞同0
  • pdswj
    pdswj 地板
    mickdan 发表于 2016-7-14 19:15 从最新的建筑设计防火规范的角度来说,一般高层民用建筑之间的防火间距是13米,而图中由于增加了一个排烟管 …您说的1、外窗5%的要求,规范上应该是针对相邻单、多层建筑。2、排烟井的排烟口在东侧。担心审图提高层建筑间距不满足13米的问题
    2016-07-15 09:18:15

    回复 举报
    赞同0
  • mickdan
    mickdan 4楼
    从最新的建筑设计防火规范的角度来说,一般高层民用建筑之间的防火间距是13米,而图中由于增加了一个排烟管构筑物导致建筑之间的间距只有12.5米,这里要考虑的问题就有以下几点:
    1、高层住宅的山墙面是否有开窗?如果有开窗,那么开窗的面积之和不能大于整片山墙面积的5%。
    2、由于地下室部分和住宅部分是2个防火分区,所以建筑内部的防火构造且不说,虽然排烟管道属于设备管口,理论上应该说其构造与住宅外墙都是实体墙,都具有防火分隔的功能,但这里要注意的是排烟管口竖直方向上住宅山墙应避免有窗户开启。
    从消防审查的角度来说,如果施工过程中都是以设计施工图为准的话,这里并没有消防问题。