关于两层办公室装修是否需要封闭楼梯间
关于两层办公室装修是否需要封闭楼梯间
现有一工程,楼层共两层,1楼100多平方,2楼200多平方,使用性质:办公室
一楼只有一个出口,二楼只有一个楼梯通往一楼,且楼梯不封闭,离门口约4米,
按规定要求,应该加装一部疏散楼梯
那么现有的楼梯是否需要做成封闭楼梯间,且直通室外呢?
请各位大大指点。
发布于
2016-07-11 12:08:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
全部回答
(10 )
machuang2012
不用做,5.5.13 下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间:
1 医疗建筑、旅馆、老年人建筑及类似使用功能的建筑;
2 设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑;
3 商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;
4 6层及以上的其他建筑
2016-07-15 16:51:15
来自 PC
评论
举报
深深深窗
不懂。。。但是学习到了一些东西
2016-07-15 14:49:15
来自 PC
评论
举报
曾大帥
很喜欢的建筑,多谢楼主!
2016-07-15 10:33:15
来自 PC
评论
举报
mickdan
设置封闭楼梯间的前提条件:一楼和二楼是否分别为二个防火分区?如果说为同一个防火分区,那么设置封闭楼梯间的作用就是把一楼和二楼的分隔成两个防火分区。至于防火分区的面积要求规范5.3.1表格里面就有。最后就是对于提问朋友的疑问了,如果可设一部楼梯的要求能满足,为何还要额外加一部楼梯?
2016-07-14 20:07:14
来自 PC
评论
举报
红外传奇
不超过五层办公楼不需要封闭楼梯间
2016-07-14 15:06:14
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(10条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
专辑推荐
hoszion
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
2
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑问答
返回版块
1.72 万条内容 · 74 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(10 )
1 医疗建筑、旅馆、老年人建筑及类似使用功能的建筑;
2 设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑;
3 商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;
4 6层及以上的其他建筑