这两日调试了两台1000冷吨离心式冷水机组,与大家分享下。机组是约克牌机组,变频驱动,全彩屏控制中心,运行参数采用画面式显示,参数一目了然。制冷量1000冷吨,最大耗电量618千瓦,机组采用了高效的满液式蒸发器,标准工况冷却水37度,流量716吨。冷冻出水7度,流量604吨,2级能效,部分负荷时可以达到1级能效。具体看图片,同时也欢迎搞冷水机组的坛友沟通交流,互相提高!!!

旋转 旋转 IMG_1175.JPG


运行.JPG


功率.JPG

全部回复(57)

只看楼主 我来说两句
  • 阿力225
    阿力225 沙发

    其实大家争论的有几个概念搞混了!

    小温差,表示水与冷媒的换热效率,当然越小越好,当然换热铜管也越多成本越高!另外对蒸发器而言,蒸发压力越高,制冷能效越好。所以这也是厂家在效果与成本之间找平衡的重要点。

    荣前辈说的2度冷媒比5度冷媒对7度水制冷效果更好,温差大效果好,也没错!

    但是这里的小温差,或特灵的趋近温度,指的是冷冻水出水温度,与冷媒的温差,注意是出水温度,不是进水温度!而荣前辈理解的温差,应该是冷冻水进水温度与冷媒的温差,看看实际参数,20.2-13.7=6.5度,的确也在5度左右。

      假如经过蒸发器冷媒降温后的流出的水,与冷媒还有5度温差,哪还有效果啊,或者说,冷冻水进来温度和出去温度都没差别啦。

    这里的蒸发器小温差1.8度,还不是真实的小温差,应该等冷冻水出水温度降至7-8度,电流95%时测,据我们实际调试经验,很多新机组一般在1-0.8度。

    另外约克10KV的离心机早就可以配高压变频器了。



    2018-01-16 01:16:16

    回复 举报
    赞同1
  • dh19881020
    dh19881020 板凳
    我们公司用的1000冷吨的是380变频机组,1800冷吨的是10KV机组。其实冷冻水出水温度与蒸发饱和温度、冷却水出水温度与冷凝饱和温度 的小温差我们都会控制在1.5左右,马达电机限制我们都有限制95%。这样对机组其实也有一定的保护。
    2017-06-01 09:17:01

    回复 举报
    赞同1
  • qq_1494003143093
    小温差越小越好,说明换热好,高了要通炮了
    2017-05-06 01:20:06

    回复 举报
    赞同1
  • 空调砖家
    大家讨论的好激烈!!
    说明大家都在投入,是好事。

    以下是个人看法:
    1、你们讨论小温差,趋近温度,这个值代表的是热交效率。这个值越低,说明蒸发器或冷凝器的热交换效果好。(提前是饱和温度和出水温度的取样点正常,读数正常。)
    2、关于一台新调试的机组是否正常运行?最基本的条件是满负荷运行(RLA95%~100%,冷却水32/37,冷冻水12/7,具体需要结合购机时的选型资料),再参照出厂的时的设计参数。如果现场测量的数据接近设计参数,说明机组是正常的。
    3、关于大温差,我理解的大温差是批冷冻水系统的冷冻水的进出水温差:5度为标准温差,7度为大温差。
    2017-01-25 15:41:25

    回复 举报
    赞同1
  • cjfu0603
    cjfu0603 5楼
    荣昌制冷 发表于 2016-8-9 17:41 “一般干式换热器设计取5度温差(冷冻水出水7度,蒸发温度2度),满液机换热温差设计2度(冷冻水出水7度, …约克冰机叫小温差,特灵冰机叫趋近温度,这个数据就是前面说的蒸发器小温差(趋近温度)=冷冻水出口温度-制冷剂蒸发温度,冷凝器小温差(趋近温度)=冷凝器制冷剂温度-冷却水出口温度,温差越小,说明换热效果越好,设备运行效率越高。其实还可以这么来理解,对于蒸发器来说,若设定出水温度7℃,如果蒸发温度为6℃,那么小温差为1℃,若蒸发温度为3℃,则小温差为4℃。蒸发温度越低,设备效率越低。所以在冷冻水出水均为7℃的情况下,明显小温差喂1℃的情况比4℃的效率高啊。
    2016-08-09 22:08:09

    回复 举报
    赞同1