中央空调奇怪的故障

发布于:2016-07-06 21:44:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
新装单制冷中央空调,大金的压缩机,装好试机后2年没使用现在才开始用,天气凉快的时候一天24小时开机都没事,就是制冷差一点点。天气一热4个小时左右就保护停机了,故障代码显示缺制冷剂,可是查看机器的压力表平衡压1.0, 开机高压1.5,低压0.5,用压力表测量和 机器压力表数据一样。怀疑水循环系统藻泥脏堵,加药清洗也没洗出个什么东西,效果和 原来一样。真是伤脑经呀

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • co1467811488253
    冷水机组售后 发表于 2016-7-10 16:32 你好,机组冷却部分是冷却塔水冷的,那么制冷部分是水冷蒸发器还是氟系统直接蒸发的?如果是水冷蒸发器感觉 …你好,蒸发部分因该是弗系统直接蒸发的,因为并没有看见有冷冻水系统,压缩机吸气口是过了一个过滤器就直接与蒸发器连接然后有个大风机一直吸气进室内
    2016-07-10 18:38:10

    回复 举报
    赞同0
  • co1467811488253
    angei83 发表于 2016-7-8 12:36 是风冷吗?只跟环境温度有关系吗?是不是室外机通风不畅?使用水冷塔的,今天换了 一种清洗剂洗出一水的 黑呼呼的东西,又加了 点制冷剂R22低压从0.5加到0.55,吸气温度从原来的27度下降到25度.这降的 2度不知道是清洗的原因还是加制冷剂的原因
    2016-07-08 20:22:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 847 人订阅