土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 卫生间的局部等电位怎么做?LEB箱怎么跟圈梁相连?
有一种做法,一楼层圈梁上引出一点,后续通过40×4的扁钢将整层的LEB箱连在一起。这么做有问题不?什么依据啊?

QQ图片20160628083939.jpg

全部回答(5 )

  • lwchn
    卫生间是局部等电位联结,只需把卫生间区域底部楼板钢筋焊接并引出至等电位联结箱,再按要求把卫生间需要接地的设施与等电位箱相连就可.
    2016-07-09 13:18:09 来自 PC 评论 举报
  • 浪尽天涯

    这样可以,但是要在卫生间焊接局部等电位

    2021-03-27 15:21:27 来自 PC 评论 举报
  • lz19870501

    卫生间是局部等电位联结,只需把卫生间区域底部楼板钢筋焊接并引出至等电位联结箱,再按要求把卫生间需要接地的设施与等电位箱相连就可.

    2021-01-15 11:12:15 来自 PC 评论 举报
  • canghaiyishi

    二楼正解

    2021-01-04 09:02:04 来自 PC 评论 举报
  • 大哥爱丫头
    这样做可以了,你看相关图集,图集上面都有的。还有卫生间下面的钢筋也要连接起来的,看图集,有做法
    2016-06-28 16:18:28 来自 PC 评论 举报