土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 65米地暖不分区可行

65米地暖不分区可行

发布于:2016-06-26 15:13:26 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
请高手有经验的同仁把我看一下这个购物中心地暖设计可行,楼高65米1至五层暖气片6层以上是地暖,两个系统是分开的。详细见图(地暖实际铺设面积14000平)

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • 孙叔文
    孙叔文 沙发
    功能区域太多,每路设置电磁阀控制造价太高,施工难度也会增加;建议每个分水器主管上设置电磁阀,设置温控控制这样比较合理
    2016-09-20 12:21:20

    回复 举报
    赞同0
  • liu117jun
    liu117jun 板凳
    请安老师回答、、、、、
    2016-06-29 15:51:29

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(3条)
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.01 万条内容 · 105 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

毕业季,设计院对你说……可以来场暖通新人设计培训了

毕业是个残忍的季节,成熟不成熟的都要一同收割; 猛然发现,自己欠缺的还很多,知识量也并没有想象的那么多,不由的心生惶恐。 针对这一情况,土木在线特邀了某设计院的水暖设计师——安安,给大家开课。 听课的人请加群:105584682,或是米兰qq:2355735306,备注听课即可 现采取投票的形式,选出你想听的课程类型(可多选),给出后期讲师讲课的侧重方向。 或者是在回帖中写出你想要听的课程,我们会综合大家的意见开课的。

回帖成功

经验值 +10