现场是 是比较恶劣的,变频器功率90KW ,运行电流150A左右,由于是除尘的环境,设备吸的铝粉,昨天出现这个情况,后面的那几根小线接的 柜顶风扇的。怎么样可以,改进下不会对柜体放电拉弧?

IMG_3507.JPG

全部回答(7 )

  • poi1956
    电流太大,没拧紧锣丝,平时要多检查!要用弹簧垫片!晚上特别多观察,如发热大多能看到锣丝发红!
    2016-10-24 10:49:24 来自 PC 评论 举报
  • co1471394171192
    同意6楼的观点
    2016-10-21 13:01:21 来自 PC 评论 举报
  • 登月
    你这个应该是第二个接线柱螺丝没拧紧,然后发热导致绝缘击穿烧坏的吧。看你的图片是这样的。
    2016-09-10 15:23:10 来自 PC 评论 举报
  • 安静平凡
    感谢各位的无私分享。
    2016-09-09 19:27:09 来自 PC 评论 举报
  • cauchyss
    楼上说的对,先搞防火泥封住电缆出线处。接触器那边接隔板,安装底板装塑料隔板应该可以。
    2016-09-04 21:40:04 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(7条)